泰兴论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 62079|回复: 1

襟江府的消防是否存在安全隐患

[复制链接]
     

4

主题

4

帖子

56

积分

新手上路

Rank: 1

积分
56
发表于 2019-6-17 19:16 泰兴论坛手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP来自 江苏泰州
您好!我是襟江府(燕澜花园)的业主!襟江府均为一梯一户,同一单元两户之间由安全楼梯上来,两边各一扇防火门通到各自的入户花园。但奇怪的是,消防栓没有放在安全楼梯间,而是在其中一户的入户花园内,另一户没有!!!我想请问的是:这样的设置是否符合消防安全标准?如果其中一户着火,就必须打开另一户的防火门接消防栓,再穿过自家的防火门来灭火,这样的操作,无疑是让对方引火烧身,并且防火门也就失去了防火的作用!!!由此引起的损失又由谁来承担呢?
        这样的消防设置关乎我们业主的生命财产安全,望贵局能给予关注,并就以上问题给我们这些还没入住的业主一个放心的答复,谢谢!
回复

使用道具 举报

     

0

主题

70

帖子

1334

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1334
发表于 2019-7-1 15:27 | 显示全部楼层 IP来自 江苏泰州
该设计方案内设计院设计并经图审中心审核通过,根据(建筑设计防火规范)“建筑高度少于或等于54M且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位”,经现场勘测,消火栓位置满足以上使用要求。