泰兴论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 14815|回复: 1

占用公共面积破坏消防设施封闭消防通道

[复制链接]
     

7

主题

7

帖子

73

积分

注册会员

Rank: 2

积分
73
发表于 2020-9-1 08:19 泰兴论坛手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP来自 江苏泰州
尊敬的各位领导,我是泰兴滨河家园8号楼一单元703的业主,开发商在设计的通风口在我们西边,防火门进去中间有个过道通向704户,03户的厨房卫生间房间的通风采购都靠通道这点地方,现在704业主将它占为己有,破坏消防设施将防火门换成防盗门,在过道里打了一排柜子,柜子的高度比03户窗台还高出将近20公分并打算封闭通风口,同时在进户门外另开厨房门正对我们房间窗户,对我们的生活安全造成严重的影响,请贵单位或请相关部门强制予以拆除制止,恢复原状。
回复

使用道具 举报

     

0

主题

639

帖子

3179

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3179
发表于 2020-9-3 08:53 | 显示全部楼层 IP来自 江苏泰州
这位网友,您好!
       首先衷心感谢您对城市管理工作的关心!
       您反映“占用公共面积破坏消防设施封闭消防通道”的问题,现答复如下:
       经我局执法人员现场查勘:泰兴市滨河家园8号楼1单元704室王勇户擅自将其主屋东侧防火门拆除,并使用防盗门进行封闭。王勇户的行为涉嫌违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条:“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物”的相关规定。该案件我局已于2020年8月29日移交泰兴市应急管理局。
       谢谢!
                                                                                                                                              泰兴市城市管理综合执法大队
                                                                                                                                                           2020 年9月3日
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|泰兴网 ( 苏ICP备06040204号-1 )

GMT+8, 2024-11-29 06:32 , Processed in 0.134017 second(s), 12 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表