   今年是泰兴城建惠民三年行动计划的开局之年,市政府投入大量资金,对老旧小区实施改造。通过改造,将实现实施雨污分流改造,铺设管网,改造化粪池,铺设混凝土路面积极为群众营造良好的居住环境。这确确实实是政府为老百姓办的一件好事、实事!
    但是,在燕头安置区(南片区)施工单位江苏民生建设有限公司却存在严重偷工减料的问题而无人管、无人过问
1、所有排水管(波纹管)均未按照相关要求在管道基础设置砂基础,全部管道回填未从管底基础顶面至管顶以上0.5米范围内回填中粗砂(下附施工图片,请有关部门也可现场核实)依据《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 4.5.11条规定柔性管道的沟槽回填:管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;04S520国家建设部批准的《埋地塑料排水管道施工》图集总说明第6.3.1要求至少应在管道基底铺一层厚度为10公分的砂基础层,总说明第6.6.26.6.3条规定回填材料从管底基础顶面至管顶以上0.5米范围内回填中砂 。
2、所有化粪池盖均采用已淘汰多年的空心楼板,而且在楼板上还留洞砌墙装了井盖,由于空心楼板钢筋小,承载力小,给小区路面(部分为小区主干道)行车安全留下了重大的安全隐患。
3、化粪池、窨井外侧粉刷下面60%没做,部分就上部涂一点骗一下不懂的人,污水将会渗入地下水,和不改造没多大区别。
   政府在今年疫情下仍拿出这么多的资金花在百姓民生上很不容易,施工几个月了每天基本上没有人去管、查!随施工单位自己去施工!
试问:有没有施工图纸?有没有人监督、管理?隐蔽工程有没有人验收?验收发现这些问题难道没看到?质量问题不解决还合格吗?管道有没有做相关闭水试验就回填?请为百姓办的好事主管部门要办好,加强监管,抓工程质量,积极为群众营造良好的居住环境,切实提升群众的获得感、安全感和幸福感。



补充内容 (2020-10-8 11:22):
照片后面附

补充内容 (2020-10-9 14:19):
照片请链接http://bbs.taixing.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15930&extra=

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

     

0

主题

132

帖子

1477

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1477
发表于 2020-11-11 11:09 | 显示全部楼层 IP来自 江苏泰州
关于施工中的问题,我们将要求施工单位严格按照标书的清单特征实施,也会让相关人员加强监督。
回复

使用道具 举报

     

0

主题

132

帖子

1477

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1477
发表于 2020-12-4 14:55 | 显示全部楼层 IP来自 江苏泰州
调查核实情况:
1、关于举报 “施工现场公示栏公示的项目经理电话为工地工人的电话号码” 的问题。
经查,施工现场公示栏项目经理电话为13655262386,确实不是项目经理本人电话号码,系普通工人电话,项目经理电话为18136927667,该举报内容属实。
2、关于举报 “用再生石子冒充好石子” 的问题。
经调查, 10月28日,现场监理在巡查施工现场时,发现东西主干道西侧已铺设的碎石垫层中含有大量再生石,不符合设计要求,立即下发监理通知单,要求施工现场要求施工单位按照设计要求立即整改,并及时报监理单位复查;施工单位已于10月29日将碎石垫层清场,完成整改并上报监理单位复查合格(附)。11月6日发帖举报时,施工现场再生石子已全部清场。
经翻阅材料检测报告,自2020年7月至今,按照质量检测合同,中度检测公司对来样的水泥、砖、石子、砂、混凝土、管材等共16批次材料进行了检测,检测结果均为合格。
11月25日现场调查时,材料检测单位中度检测现场对部分路段钻孔取样检测,经筛分析,符合5-31.5mm连续粒,非再生石子。(附检测报告)
3、关于举报 “排水管(波纹管)均为按照相关要求在管道基础设置砂基础,全部管道回填未从管底基础顶面至管顶以上0.5米范围内回填中粗砂” 的问题。
经核查招标文件,工程量清单项目特征注明管道垫层为10cm砂垫层,回填土为素土回填,从调取的现场施工照片和工序报验表中施工是符合设计要求。该举报内容不属实。
4、关于举报 “所有化粪池盖板采用空心楼板,给小区路面行车安全留下安全隐患” 的问题。
经调查,考虑到施工工期短,老旧小区改造的特殊性,施工工期短, 在6月10日“图纸会审、设计变更、洽商记录”中,“小型化粪池现浇盖板是否能够变更为预制楼板,根据现场实际情况进行调整变更”,施工方6月15日出具了工程联系单报监理单位和业主审核同意采取预制楼板。
关于该预制楼板的承重涉及安全问题,经咨询,目前,无检测单位能够承接预制楼板承重检测项目,施工单位未能提供楼板的检测报告和产品生产合格证,故无法判断空心楼板是否满足设计需要的承载力要求。
5、关于举报 “化粪池、窨井外侧粉刷下面60%未做” 的问题。
经核查工序报验表并随机抽查施工现场化粪池、窨井,施工单位已按照设计图纸进行粉刷,未发现上部粉刷一点点,下部不粉刷的情况,该举报内容不属实。但无砂浆比检测报告。